现有一厂房,建筑物耐火等级为二级。生产火灾性为丁类。占地面积为612M2。体积为7712。3M3。问可否不设室内消防系统???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
persimmon
沙发
无须设增压稳压措施,对多层应以外救为主
-
3e6bda4ffba3d81c60f1.zip
文件大小 35.9 KB
2004-04-07 11:25:07
赞同0
-
1969yfj
板凳
消火栓的启泵按钮要具有直接启泵功能,还要到消防控制中心,屋顶消防水箱需为自流水箱,但没有7M或15M的限制,实际设计时需要加增压稳压设施,否则屋顶消防水箱的设置意义不大,至少高处几层不能使用水箱,仅能满足平时管道充水作用,这种情况下对主泵要求高
-