多层建筑消火栓系统如果采用临时高压供水,需不需要设消防按钮来近代制水泵起动?屋顶消防水箱有没没高度要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • persimmon
    persimmon 沙发
    无须设增压稳压措施,对多层应以外救为主
    2004-04-07 11:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • 1969yfj
    1969yfj 板凳
    消火栓的启泵按钮要具有直接启泵功能,还要到消防控制中心,屋顶消防水箱需为自流水箱,但没有7M或15M的限制,实际设计时需要加增压稳压设施,否则屋顶消防水箱的设置意义不大,至少高处几层不能使用水箱,仅能满足平时管道充水作用,这种情况下对主泵要求高
    2004-04-07 11:21:07