土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平筋代替吗

剪力墙构造边缘构件的箍筋可以用剪力墙水平筋代替吗

发布于:2012-04-25 11:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规和高规中都有关于“”可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布筋的截面面积"规定,但是构造边缘构件的箍筋是否可以用水平筋代替没有明说不知道可以不可以?
同时在抗规和高规中关于抗震墙构造边缘构件的配筋要求的表中在底部加强区都写的是箍筋,在其他部位都是写的拉筋,这是不是就说除底部加强区外的构造边缘构件都可以采用剪力墙水平钢筋加拉筋的方式配筋?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 皮蛋爱叼鞋
    不能的,规范上有
    2015-04-16 14:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq80384936
    qq80384936 板凳
    无间道 发表于 2012-4-25 11:32 这是不可以的。图集的主编陈来青教授有这方面的解释专著,可以认真看一下。就能领会其中的含义了。那本专著?请赐教
    2014-12-31 15:01:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问 承台与承台之间 可以不设地梁吗

整个图纸 就这么一个地方没有地梁。。其他所有承台之间都有地梁 是设计遗漏还是 本来就这样?地梁埋深为 55厘米。。 没有底板。。 地梁和承台上面直接回土 浇素砼为 架空层地面[ 本帖最后由 10059295 于 2012-4-28 07:09 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10