这样的楼板上不设梁和加强筋可以砌筑120墙吗
这样的楼板上不设梁和加强筋可以砌筑120墙吗
6层框架,1、2层是网点,
3-6是住宅。请问这样的楼板配筋可以直接在上面砌墙吗
如果不可以砌墙,目前楼板混凝土工程已经结束了,有什么好的补救措施
发布于
2012-04-25 10:32:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
luyongfei
建模的时候设置虚梁,要把隔墙的荷载输上去,PKPM不会对虚梁进行配筋,板配筋时对该处加强。2跟14或者16
2012-04-25 14:01:25
来自 PC
评论
举报
darling977
之前遇到这样的情况也是在墙下的位置放2根通长的Φ16的钢筋
但是这回说实话我是我马虎了,
我想以后卫生间四周浇筑上翻梁的时候在里面加两个通长的钢筋是不是可以呢