发布于:2012-04-25 10:00:25
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我有个产品用来检测供电线路电流,电流采用互感器检测经运放后AD采样处理,板子采用ABC三相供电,三相串电阻后整流稳压滤波。
当三相供电正常时信号检测正常,同步改变三相电压时也正常;
当只改变其中任一相电压时或断开任一相时信号检测会受到影响,偏大或偏小根据改变的相不同变化规律也不同。
实际测量发现信号幅度受到了影响。
初步分析是三相供电不平衡时地电位变了,导致信号变化,但不是很确定,因为系统稳压DC-DC出来的5V是没有变化的。
不知道有没高手帮忙分析下?
先谢了!!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报