土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】三相电阻减压方式供电系统,缺相干扰问题?

【求助】三相电阻减压方式供电系统,缺相干扰问题?

发布于:2012-04-25 10:00:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我有个产品用来检测供电线路电流,电流采用互感器检测经运放后AD采样处理,板子采用ABC三相供电,三相串电阻后整流稳压滤波。
当三相供电正常时信号检测正常,同步改变三相电压时也正常;
当只改变其中任一相电压时或断开任一相时信号检测会受到影响,偏大或偏小根据改变的相不同变化规律也不同。
实际测量发现信号幅度受到了影响。
初步分析是三相供电不平衡时地电位变了,导致信号变化,但不是很确定,因为系统稳压DC-DC出来的5V是没有变化的。
不知道有没高手帮忙分析下?
先谢了!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • l30439129
    l30439129 沙发
    没人了吗?多谢楼上各位的关注!
    2012-05-07 09:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • l30439129
    l30439129 板凳
    附件为电流采样放大电路
    2012-04-27 17:12:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CT二次侧有50V的电压是什么回事

CT二次侧有50V的电压是什么回事

回帖成功

经验值 +10