土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆载流量(急)

电缆载流量(急)

发布于:2006-10-27 08:48:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单芯240mm的铜芯VV电缆在25度时载流量是480A,请问采用三芯后的载流量是390A是不是指其中一芯的载流量.也就是说三芯总载流量为390A*3=1170A,我这样理解请问对不对?请各位指教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    是的,三芯电缆的载流390A,三芯包括绝缘皮的,考虑散热以及电传导的特性,三芯实际载流就不是单芯乘3
    2006-11-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoben1024
    xiaoben1024 板凳
    三芯后的载流量是390A,不能相乘,三芯的可能考虑散热问题,所以比单芯的载流量有所降低
    2006-10-30 15:03:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多