土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】电源线绝缘良好,控制变压器用开关经常跳开

【求解】电源线绝缘良好,控制变压器用开关经常跳开

发布于:2012-04-25 08:32:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用隔离变压器给2次回路供电,线路上顺序是380V电源进F1开关,然后接变压器原边。在送主电源的时候有时Q1会跳开。当将变压器二次回路脱开,多次送主电试验,F1还是不定时动作。 更换F1和变压器后情况依旧。连接用的电源线绝缘良好.
另:供电电压有时偏高范围在400--415VAC。设备电气柜内铭牌上供电电压是380VAC。 这是否与F1的电流设定值有关,相关设备并无此情况发生。请各位高手指点一二。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ssx413119023
    ssx413119023 沙发
    你用的是C型的空开吧,改用D型的.因为启动电流太大
    2012-04-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • shijun343
    shijun343 板凳
    非常对不起大家,是本人的疏忽,Q1就是F1。让大家困扰了。
    这些天我将F1的整定电流调高了一点。1.0A-----1.4A,比原来增加了0.4A,目前还未发生跳空开的事情。 谢谢大家关注。
    2012-04-27 19:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器检修工 技师、高级技师培训规范

变压器检修工 技师、高级技师培训规范

回帖成功

经验值 +10