大家好!!我想向大家请教一个问题。也许在你们眼中很简单,但对我来说有点疑问。
现有一冶金厂房,共二层。占地面积为2400平方米。体积为18000立方米。一层有一部分为生活区(卫生间、澡堂)。二层为小间的生产车间。根据《建筑设计防火规范》第8。4。2条是否可不设室内消火栓??
但消防审查说一定要增设,请问各位高手意见和建议如何?如要设,为什么要设?
请各们帮帮忙好吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • milktea821210
    milktea821210 沙发
    你直接跟他理论嘛
    2006-12-30 15:02:30

    回复 举报
    赞同0
  • sugch2006
    sugch2006 板凳
    有多种用途,按最不利情况设计,是否还有其它用途