土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标称电压与额定电压有什么区别

标称电压与额定电压有什么区别

发布于:2006-10-26 22:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6.3KV的标称电压和6KV的额定电压有什么区别吗?为什么变压器的一次电压有的是6.3KV有的又是6KV?一般来说6KV系统的母线电压是6.3KV还是6KV?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lksjsjj
    lksjsjj 沙发
    系统标准电压就是指的0.38KV,3KV,6KV,10KV...等,而基准电压才是指等是标准电压的1.05倍,是各电压级的平均电压即为0.4KV,3.15KV,6.3KV,10.5kv...等。而额定电压是和系统标称电压是相等的。
    2007-08-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • zisewu
    zisewu 板凳
    谢谢高手的回答,我也学了一招
    2007-02-04 00:38:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

功率因数如何计算?

功率因数如何计算?如题啊,还有应急照明跟普通照明能不能是同一个相序?

回帖成功

经验值 +10