6.3KV的标称电压和6KV的额定电压有什么区别吗?为什么变压器的一次电压有的是6.3KV有的又是6KV?一般来说6KV系统的母线电压是6.3KV还是6KV?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lksjsjj
    lksjsjj 沙发
    系统标准电压就是指的0.38KV,3KV,6KV,10KV...等,而基准电压才是指等是标准电压的1.05倍,是各电压级的平均电压即为0.4KV,3.15KV,6.3KV,10.5kv...等。而额定电压是和系统标称电压是相等的。
    2007-08-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • zisewu
    zisewu 板凳
    谢谢高手的回答,我也学了一招
    2007-02-04 00:38:04