空调用于连接室内机的三通截止阀,选用了一款,没仔细看就用到了R410A系统,事后发现图纸上标注是用于R22老冷媒的截止阀。请问:类似旧冷媒用的三通截止阀用到新冷媒系统上,会有什么危害?具体都有哪些方面?请高手赐教!多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句热气旁通阀起到低负荷的时候,保证一定蒸发温度和回气压力的作用,但都是以牺牲制冷效率cop来实现的。如果设置点恰当,影响是不大的,但要注意控制过热度,查询压碎机手册了解! [/
精辟
回复 举报
比如说没旁通的制冷系统,质量流量是1,然后旁通系统流量旁通了0.2,那这个系统的效率相对来说就只有没旁通的80%。