土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】关于热气旁通问题,热气旁通会减少压缩机的制冷系数?

【请教】关于热气旁通问题,热气旁通会减少压缩机的制冷系数?

发布于:2012-04-24 22:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先热气旁通是不是会减少压缩机的制冷系数
是不是当制冷机的制冷负荷比较低的时候,热气旁通就会起作用限制制冷机的制冷量?
谢谢高手们解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangxiaoqi2011
    原帖由 dch_group 于 2012-12-15 14:23 发表
    热气旁通阀起到低负荷的时候,保证一定蒸发温度和回气压力的作用,但都是以牺牲制冷效率cop来实现的。如果设置点恰当,影响是不大的,但要注意控制过热度,查询压碎机手册了解! [/
    精辟
    2012-12-26 14:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • lym16553
    lym16553 板凳
    从原理上来说,实际有效的制冷剂流量减小了,所以效率下降了。
    比如说没旁通的制冷系统,质量流量是1,然后旁通系统流量旁通了0.2,那这个系统的效率相对来说就只有没旁通的80%。
    2012-12-24 17:07:24

    回复 举报