土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位通廊式住宅给水管敷设方式问题!!!

请教各位通廊式住宅给水管敷设方式问题!!!

发布于:2006-10-26 21:09:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  我们这儿有几栋十八层的通廊式住宅,每层八户,给排水施工图中给水总管设于管井内,分户水表设于管井内,表后进户管道安装高度为地坪以上2.6米,在走廊内明装并做保温。考虑到走廊内如不做吊顶影响美观,做吊顶增加成本,想改为沿地面找平层内敷设,但因走廊外侧只设栏杆,与外界空气直接相通,怕冬天温度过低时会冻坏管道。现正处于上结构预埋阶段,不知能否取消梁内预埋套管,直接改从地坪走呢?
  走廊内贴地砖,估计管上能盖15至20mm面层,我们这儿冬天最低气温可能达到零下10度。
  不知哪位老兄有这方面经验,给小弟指点一二?
  • lijunlin
    lijunlin 沙发
    敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;这个因该很多管道都比这个大吧这个问题怎么解决啊.
    2006-10-27 22:15:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家能给些画给排水总图方面的资料吗?

大家能给些画给排水总图方面的资料吗?最近在画总图,没画过施工图,画的好累啊。有谁有总图方面的计算资料没?没个实例,设计手册上说:雨水口的间距,应根据路面种类、道路纵坡大小、暴雨强度、附近地形和建筑情况等因素,经水力计算确定。 希望大家帮忙下提供点资料,谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10