发布于:2012-04-24 21:23:24
来自:建筑结构/结构施工图
[复制转发]
我们工地设计用AB300-70桩,打桩施工完做小应变发现有几根桩有严重缺现(检测订为四类桩)设计要求补桩,但土建施工以经进场,打桩机无法进工地。经设计同意改用直径500mm砼灌注桩,但钻机太小向下钻时深度打不到原管桩(7米)深度,补桩深分另为(1)6.8; (2)6.3; (3)6.5;(4)6.1;(5)5.1;(6)3.8米。补桩检测结果出来后设计说(6)根补桩太短又要求补桩。后来发现打桩资料做的A300-70桩。请问各位高手这样情况下桩基应如何处理.