全部回复(5 )
从爆炸危险区边界外1米取风,正压送风,风量按25~50Pa压差下门缝漏风量计算,风机设备用与正压指示仪表和失压报警装置联锁,当室内正压值低于25Pa持续1min后,发出报警信号,并使备用通风机自动投入运行。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
在楼梯前室只有加压风井,我想在此引入新风,新风是否可从加压风井引入?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yilawyn
沙发
正压防爆门斗的目的是隔离爆炸危险区域和非爆炸危险区域。做法参考石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范
2016-11-18 09:31:18
赞同1
-
lnhldwlh
板凳
2021-03-10 16:46:10
赞同0
加载更多回复 举报
从爆炸危险区边界外1米取风,正压送风,风量按25~50Pa压差下门缝漏风量计算,风机设备用与正压指示仪表和失压报警装置联锁,当室内正压值低于25Pa持续1min后,发出报警信号,并使备用通风机自动投入运行。
回复 举报