土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助电表计量
电表计量 供电局 变比 300/5,,可是设计院设计的确是 750/5,相差悬殊啊,能用吗, 如果装上会有什么后果呢, 设备负荷 是662Kw,

哪位能指教,,多谢

全部回答(2 )

  • kpdlzjy
    你用的是高压计量吧
    2006-12-19 20:01:19 来自 PC 评论 举报
  • 互感器
    按负荷为662kW,那线电流就是:662000/380/1.732=1005.8A

    用750/5都小了呀。
    2006-10-26 19:45:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10