土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!

KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!

发布于:2006-10-26 17:26:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
KTV包房的换气次数应取多少合适!规范有没有规定!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xufengfeifei
    xufengfeifei 沙发
    去大了会成倍提高造价的,一般取2--3次就可以了,而且可以选择变频的风机,那样可以调节!
    另外风速大了会有不舒适的感觉
    2006-11-23 18:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • yyf19770826
    yyf19770826 板凳


    取小了,甲方确实会骂娘,会觉得钱白花了。但要是开始系数选很大,不怕工程飞了吗???
    我认为最多取到4-5次,我做过一个项目,效果很好了。未装风口前,我往风口仍了个烟头,都被抽走了,跟吸尘器一样。呵呵。
    排风大,新风就大,太浪费冷量和电量了
    2006-11-04 12:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多