土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内跟室外消防栓环网哪条文规定要分开布置

室内跟室外消防栓环网哪条文规定要分开布置

发布于:2012-04-24 14:56:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防栓跟室外消防栓的环网有那个条文规定要分开布置的,有个小区室外消防栓采用零时加压(单独消防泵,由消防水池--室外消防栓加压联合供水)。
室外单独一个环网,地下室跟室内一个环网(室内消防栓系统采用临时高压,由消防水池--室内消防加压泵--屋面消防水箱联合供水)。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lipeng-119
    lipeng-119 沙发
    室内外消防给水管网是可以合并的,只是说符合这种规模的建筑太少了。只有不设置消防水池的时候合并室内外的消防给水管网才比较经济且受限制较少。如果一旦设置了消防水池,那么就要分很多种情况讨论,这个时候要是选择室内外管网合并,就会受到很多限制! 你仔细研究下消防给水系统的选择,就会明白的!
    2012-04-26 18:53:26

    回复 举报
    赞同1
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    说的似是而非的