求教各位关于电缆的问题
求教各位关于电缆的问题
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
发布于
2012-04-24 11:37:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zhaoxin86
从开关柜到电机距离大约10M左右,这个距离不用太过考虑压降吧
2012-04-24 15:51:24
来自 PC
评论
举报
lyco1988
280kw 实际配电柜开关630A足够了,电缆较长,因为要考虑压降,最好选择2根(WDZA-YJY-4*240+120)
2012-04-24 14:39:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhaoxin86
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
280kw 实际配电柜开关630A足够了,电缆较长,因为要考虑压降,最好选择2根(WDZA-YJY-4*240+120)