土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教各位关于电缆的问题
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!

全部回答(8 )

  • zhaoxin86
    从开关柜到电机距离大约10M左右,这个距离不用太过考虑压降吧
    2012-04-24 15:51:24 来自 PC 评论 举报
  • lyco1988

    280kw 实际配电柜开关630A足够了,电缆较长,因为要考虑压降,最好选择2根(WDZA-YJY-4*240+120)
    2012-04-24 14:39:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10