关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。
请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?

另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:
1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?
2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?
3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?
4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?
5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发

    真是够详细的
    2012-04-25 06:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    呵呵,一言难尽呵。
    看看王厚余老先生是怎么解释的吧:
    隔离变安全原理1.jpg
    隔离变安全原理2.jpg
    隔离变安全原理3.jpg
    2012-04-24 19:03:24

    回复 举报
    赞同0