人工挖孔桩成孔后,深16米,桩径1.2米,对基础规范10.2.13条终孔时,应用超前钻逐孔对孔底下3d或5米深度范围内持力层进行检验,这个理解是不是在深16米的桩底在进行超前钻钻孔判断3d或5米深度范围内桩端持力层是否有溶洞,破碎带和软夹层。
问题一:如何使用钻机再钻孔,深16米的空段,钻杆需要如何固定?是否辅助套管?
问题二:前期已经有超前钻报告,自岩面以下有5米深的稳定持力层,但后期标高抄错,超挖1.5米,致使桩端终孔时5米后的稳定持力层只有3.5米,不足5米(前期图纸是按5米控制的不是3d),是否再在桩底钻孔进尺1.5米深补足5米的稳定持力层是否有洞,破碎带和软夹层。
请教各位,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    按规范要求是要满足5m的岩层厚度,为避免验收麻烦,建议补钻
    2014-03-06 13:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • zxx1973
    zxx1973 板凳
    路过学习学习!
    2014-03-06 11:50:06

    回复 举报
    赞同0