土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相线是否可用蓝色的中性线代替(型号、规格相同)?
昨天去工地检查穿线工作,先是发现没有用ZR-BV线(电梯厅及楼道),马上叫停,拆除后重拉,今天去居然看到照明线全用蓝色线了!!!只是简单的采取在线上包扎几圈颜色胶带加以区分相线、中性线,当即大晕,觉得不行,但是一时却找不出哪本规范说相线绝缘层必须用黄绿红啊,请指点,突然之间觉得这个问题幼稚极了。。。。。工作经验问题呵呵

全部回答(19 )

  • wangjie6247@co163
    我觉得使用是完全可以使用,但维修会非常的麻烦
    2007-02-28 20:52:28 来自 PC 评论 举报
  • sanmao0031
    谢谢大家的讨论以及二楼朋友的引据,终于找到明文规定了,都好说了50303-2002-15.2.2
    2007-02-27 09:53:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10