土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】电缆移位困难较大在建筑物下敷设,可行否?
请教一下,现欲建设一小四层建筑,但建设地点下有35kV及0.4kV电缆若干条。条件限制,建设地点只能选在这,而且电缆移位困难较大。请教各位有什么可以指教一下。初步打算在建筑地下一层建设电缆夹层,不知可行否。另:35kV所连接变电站及0.4kV电缆均为本单位内部使用,重要性比国网稍差点,但是停电会造成比较大的经济损失。

全部回答(26 )

  • szh0111
    施工时应特别注意:(1)开挖时,应小心不对电缆造成破坏;(2)开挖后,应采取有效保护措施,使电缆在施工过程中不受破坏;(3)建筑物修建时,应沿电缆通廊方向修一条电缆沟、电缆隧道或地下电缆夹层的方式对电缆进行保护;(4)建筑物修成后,用支架或桥架将电缆支撑好。关键是,施工过程中,每一步应特别小心,完成一步后,应有可靠的方案才能进行下一步。对施工单位的责任心要求特别高。
    2012-06-08 16:25:08 来自 PC 评论 举报
  • qdxbay
    如果电缆位置相对集中,则搞一条电缆沟就行。如果不集中,可以考虑建电缆层,个人建议建地下室较好
    2012-04-28 08:42:28 来自 PC 评论 举报