土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教配电变压器O相接地导线截面选择

请教配电变压器O相接地导线截面选择

发布于:2006-10-26 09:15:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们安装了多台500KVA--2000KVA变压器,高压电压10KV,低压电压0.4KV,接线组别:DYN11,高压电缆进线,低压铜排出线,连接开关柜,开关柜控制用电设备,对方要求变压器低压O相作直接接地,请问该直接阶地铜排截面如何选取(选取原则)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangchuanyong
    wangchuanyong 沙发
    谢谢各位大虾!
    2006-10-28 20:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    500KVA变压器直接接地可用40*5镀锌扁钢或1*70裸铜线;2000KVA变压器直接接地可用100*5镀锌扁钢或1*185裸铜线.
    2006-10-26 14:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问2000KVA变压器配多大的总开?

请问2000KVA变压器配多大的总开?到底是3200A还是3600A或是4000A?疑惑中!

回帖成功

经验值 +10