土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】住宅底部商业网点消火栓布置的问题

【讨论】住宅底部商业网点消火栓布置的问题

发布于:2012-04-23 16:19:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅底部商业网点消火栓一直不知道怎么布置,尤其是带钢制楼梯的商业网点,我一般都是楼上楼下都设置2个单出口消火栓,这样消火栓数量会很多。我无意翻到一个资料!
10、住宅底部的商业服务网点,其室内消火栓应如何布置?
答:对于省内工程,可采取以下的方式:
(1)布置在商业服务网点的外墙;
(2)至少在每一单元的商业服务网点底层设一个单出口消火栓,同时须计算该消火栓及相邻单元的商业服务网点消火栓的充实水柱能否到达商业服务网点任何部位。商业服务网点若有带内楼梯的二层时,应计算到二楼的任何部位。当底层设一个消火栓不能满足上述要求时,可以上、下楼各设一个单出口消火栓或在底层设二个单出口消火栓。
(3)商业服务网点不能以设置双阀双出口栓减少栓布置点的方法来满足两股水柱到达室内任何部位的要求。
这个不知道是哪个省的要求,是想问下是所有的住宅底部商业网点都是这样设置还是个别省内是这么要求的 ,一般情况下应该怎么设置?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    应该按防火规范规定保证任何部位都有2股充实水柱覆盖
    2015-06-15 15:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • alan881004
    alan881004 板凳
    blueice87 发表于 2012-4-25 16:50 如果只有底层是商铺 那是不是可以设置在外墙,可以减少消火栓数量,取用也方便。完全可以 一栓多保护
    2014-01-16 21:26:16

    回复 举报
    赞同0