土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 应采用5L/S流量的气压给水设备供给10min初期用水量——相映稳压泵的流量是1L/S还是5L/

应采用5L/S流量的气压给水设备供给10min初期用水量——相映稳压泵的流量是1L/S还是5L/

发布于:2004-04-05 13:17:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水系统设计规范》10.3.2建筑高度不超过24米、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/S流量的气压给水设备供给10min初期用水量。——————相映稳压泵的流量是1L/S还是5L/S?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sblee
    sblee 沙发
    XQZD5.5/5-3型气体顶压式自动消防给水设备,消防压力0.45MPa,消防流量5L/S,有效水容积3立方。卧式罐设备的占用空间为常*宽*高=3.0*3.5*2.5,立式罐设备的占用空间为常*宽*高=3.0*2.5*3.3
    本设备含有2台稳压泵,流量为1L/S。稳压泵流量大的话,启停频繁。
    可与bjlishengfeng@163.com联系。
    2004-11-09 16:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • persimmon
    persimmon 板凳
    1L/S,若5L/S泵将短时间内起停
    2004-04-07 11:39:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯排水问题急询高人

消防电梯的排水井一般设在电梯井底还是井旁?如果水防电梯与普通电梯相邻,普通电梯需不需要用管道与排水井相连,管径为多大?

回帖成功

经验值 +10