土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电网上的电压瞬时变化对高低压设备有何影响?

高压电网上的电压瞬时变化对高低压设备有何影响?

发布于:2006-10-25 20:55:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用电设备正在运行时突然断电又来电时间极短(1-2秒)控制电气设备的交流接触器也断开了,但是配电房里低压进线柜上的低压断路器没有欠压脱扣跳闸,高压室的其它设备显示正常运转,这是什么原因?
  • ccc678
    ccc678 沙发
    高开关柜未设欠压脱扣.
    低压开关柜欠压脱扣可能带延时或机械机构坏了.
    2006-10-27 14:24:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆截面的选择问题

电缆截面的选择和校验灵敏度有什么关系这是不是选择电缆的一个方法还有经济电流密度法选择电力电缆都在什么时候用?

回帖成功