请教站用电备自投恢复的问题

发布于:2006-10-25 19:51:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
正常情况下,两条进线分列运行各带一段母线。如果一段电源失电,备自投动作跳开一段开关,合上分段。当一段恢复电源后,能不能直接合上开关,备自投是不是有闭锁呢?如果不行,要恢复站用电的正常运行方式是不是要先拉开二段开关和分段开关,这样就会造成短时失电了?想不通,请大家指点一下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zy771024
    zy771024 沙发
    楼主的这种接线方式常出现在110KV变电所内.交流是允许短时停电的,否则就不会有备自投了.运行上的规程:先退出备自投功能(手动与自动切换开关),再分分段,合上一段,切回备自投功能.
    2007-01-16 17:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • gongwanni
    gongwanni 板凳

    有问题,1、如果你的备用电源,与正常时的工作电源上级来自同一系统,合上后也会产生环流,能保证在允许范围内吗?
    2、如果不在同一系统,则可以通过检同期合,不同期、不同相或不同电压时你怎么办,一直等着准同期?
    3、这方法行,但也会有短暂的断电的。