在一个10KV的 配电所里 采取的是双路供电 请问进线与母联相比 谁的速断值应该更大些啊(请说明原因啊) 谢谢大家了 多多指点一下我这个迷途中的小狼把 哈哈
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zy771024
沙发
楼主的这种接线方式常出现在110KV变电所内.交流是允许短时停电的,否则就不会有备自投了.运行上的规程:先退出备自投功能(手动与自动切换开关),再分分段,合上一段,切回备自投功能.
2007-01-16 17:21:16
赞同0
-
gongwanni
板凳
2007-01-16 13:36:16
赞同0
加载更多回复 举报
有问题,1、如果你的备用电源,与正常时的工作电源上级来自同一系统,合上后也会产生环流,能保证在允许范围内吗?
2、如果不在同一系统,则可以通过检同期合,不同期、不同相或不同电压时你怎么办,一直等着准同期?
3、这方法行,但也会有短暂的断电的。
回复 举报