正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
刚开始学给排水,室外消火栓不是市政的管吗?还是小区之类的我们管,单体建筑我们不管?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句4.5.2 室外排水管道的连接在下列情况下应设置检查井:
1 在管道转弯和连接处;
2 在管道的管径、坡度改变处。
4.5.2A 小区生活排水检查井应优先采用塑料排水检查井。
4.5.3 室外生活排水管道管径小于等于160mm时,检查井间距不宜大于30m;管径大于等于200mm时,检查井间距不宜大于40m。
4.5.4 生活排水管道不宜在建筑物内设检查井。当必须设置时,应采取密封措施。
4.5.5 检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。
4.5.6 生活排水管道的检查井内应有导流槽。
回复 举报
回复 举报