求助..关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题
求助..关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题
请教大家关于乙二醇溶液与水热交换的板换计算问题
乙二醇水溶液侧进水-8℃,出水5℃,水量5T.
水侧进水10℃,出水5℃.水量11T
计算板换的面积。。。。
乙二醇水溶液的体积分数在30%-40%之间。
请大家帮帮忙。。。急用。。。谢谢了!!
发布于
2006-10-25 18:38:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zwhkaoyan
你的参数不合理,给你两点建议:
1.一定要注意乙二醇溶液的比热比水的小,所以流量要加大;
2.冷热侧的流量不要差的过大,否则会产生不稳定(对称近出口的板换温差最好控制在10度以内);
关于板换面积,建议你去问问板换的厂家,厂家不同,换热系数不同。
2006-10-27 13:14:27
来自 PC
评论
举报
h_ruohan0000
顶一下..请朋友们帮帮忙...谢谢!!
2006-10-26 12:44:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
h_ruohan0000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
61
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 832 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
1.一定要注意乙二醇溶液的比热比水的小,所以流量要加大;
2.冷热侧的流量不要差的过大,否则会产生不稳定(对称近出口的板换温差最好控制在10度以内);
关于板换面积,建议你去问问板换的厂家,厂家不同,换热系数不同。