最近设计以钢结构厂房,中柱翼缘板宽220,边柱宽180,而钢结构加工公司在下料的时候,把中间的加工成了180。现在施工方让设计方出以方案,我算了一下,如果改成180的,正应力没有什么问题,就是平面外应力比值大于1.0,试着将中柱平面外计算长度改为5000,平面外应力就满足要求了,我想是不是在中柱5.000m高处加一道刚性系杆???求各位大虾帮忙,不胜感激啊????、

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shaoshao.li
    shaoshao.li 沙发
    是啊
    2006-11-08 11:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • lixiuxin
    lixiuxin 板凳
    对,加道支撑重新算一下吧,这是最经济的办法了
    2006-11-06 15:17:06