五栋一梯四户的17层高层住宅,可以用单立管双栓吗?
五栋一梯四户的17层高层住宅,可以用单立管双栓吗?
五栋一梯四户的17层高层住宅坐落在地下室上面,前室位置只能放下一个消火栓。可以用单立管消火栓吗?那样的话,每栋的消防不是不成环了吗?还是得用双立管双栓
发布于
2012-04-23 08:54:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
danchengtumu
在这里看评论 也真是受益匪浅啊
2012-06-07 15:32:07
来自 PC
评论
举报
xp_dx
《高规》7.4.2 “当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。”