求教PKPM建模底框结构
请问各位大虾我这样建底框行不?
1。第一标准层建柱和底框梁,梁间荷载不输。
2。第二,三,四……标准层建墙体
这样做的话我看荷载导荷只把板的荷载一层一层导下来,而墙的荷载没导下来。
请问是不是要把二,三,四……层上的所有墙体当梁间荷载输啊?
还有就是墙梁折减系数怎么取?
发布于
2006-10-25 16:33:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
grd123456
太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,
2009-10-17 20:35:17
来自 PC
评论
举报
w348695044
你的建模方法正确,在PM中导荷完毕之后进入PM第8项砌体抗震菜单,注意结构形式选取底框-抗震墙结构,建议墙梁不折减(不考虑拱作用,偏于安全),然后运行完此菜单(请注意刚度比要求是否满足规范)。接着进入SATWE菜单,第一项参数中砌体结构选项填底框层数,计算模式不要选用有限元模式。如此完毕后进行计算,计算完可以在SATWE第一项中查询底框荷载是否导算成功,即可。
2009-10-12 00:46:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
songtangjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
127
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 548 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
-
grd123456
