土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教PKPM建模底框结构
请问各位大虾我这样建底框行不?
1。第一标准层建柱和底框梁,梁间荷载不输。
2。第二,三,四……标准层建墙体
这样做的话我看荷载导荷只把板的荷载一层一层导下来,而墙的荷载没导下来。
请问是不是要把二,三,四……层上的所有墙体当梁间荷载输啊?
还有就是墙梁折减系数怎么取?

全部回答(22 )

  • grd123456
    太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,太感谢了,
    2009-10-17 20:35:17 来自 PC 评论 举报
  • w348695044
    你的建模方法正确,在PM中导荷完毕之后进入PM第8项砌体抗震菜单,注意结构形式选取底框-抗震墙结构,建议墙梁不折减(不考虑拱作用,偏于安全),然后运行完此菜单(请注意刚度比要求是否满足规范)。接着进入SATWE菜单,第一项参数中砌体结构选项填底框层数,计算模式不要选用有限元模式。如此完毕后进行计算,计算完可以在SATWE第一项中查询底框荷载是否导算成功,即可。