发布于:2006-10-25 15:36:25
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
最近没什么事情,在研究PKPM。发现它的计算方法有好多并不是我们常规的计算方法。
比如
我们在计算板配筋:
一、基本资料:
1、房间编号: 2
2、边界条件(左端/下端/右端/上端):固定/铰支/铰支/铰支/
3、荷载:
永久荷载标准值:g = 4.50 kN/M2
可变荷载标准值:q = 0.50 kN/M2
计算跨度 Lx = 2270 mm ;计算跨度 Ly = 2400 mm
板厚 H = 100 mm; 砼强度等级:C20;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335
4、计算方法:弹性算法。
5、泊松比:μ=1/5.
6、考虑活荷载不利组合。
二、计算结果:
Mx =(0.03716+0.02379/5)*(1.35* 4.5+0.98* 0.3)* 2.3^2 = 1.37kN·M
考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
Mxa =(0.04138+0.03635/5)*(1.4* 0.3)* 2.3^2 = 0.06kN·M
Mx= 1.37 + 0.06 = 1.43kN·M
Asx= 247.79mm2,实配φ 8@200 (As = 251.mm2)
ρmin = 0.236% , ρ = 0.251%
我很不理解它是如何计算Mx 的,又是如何根据Mx 计算Asx(我感觉应该是最小配筋率,但 Asx= 247.79mm2不等于ρmin*1000*(100-15))
请高手指点
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报