土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水

循环水

发布于:2004-04-03 10:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大侠:
小弟有一问题请教,有一循环水系统,原来有一用一备水泵,Q=12.4、H=59
向一期供水,现在业主二期也增加了循环水系统,业主就想用一期的水泵,我不知道能不能接在一期上,
有知道的能告诉我吗,(最好计算步骤能说得详细点)
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wych
    wych 沙发
    还要保证水力不失调,否则就会有大问题了。就是一、二期的管径、阻力是否差异过大。
    2004-04-09 16:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • wych
    wych 板凳
    当然可以了,但必须要校核流量和扬程是否满足,二期的要求。再有一期和二期的循环系统工作有没有时段差异。
    2004-04-09 16:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水排出口问题!

想和同行探讨一个问题:1:小区污,雨水排出口(市政接口)在别的地方要多少钱一个?2:比如说一个正方形小区,我们习惯做法是汇整一两个口排出,为什么不可以向四个方向排呢?难道多几个排出口比多很多的管线贵吗?我个人认为这样也可以!

回帖成功