土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】高层洋房大堂感应开关照明工程只亮灯不灭灯

【讨论】高层洋房大堂感应开关照明工程只亮灯不灭灯

发布于:2012-04-21 20:17:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在某小区高层洋房大堂照明工程安装调试过程中,发现A栋楼层人体感应(西蒙45E301或西蒙55604)开关控制的节能筒灯只亮灯不灭灯。A栋楼与B栋控制箱出来的接线一致,控制箱不同厂家按设计图纸制作,内部接触器型号不同,A栋为施耐德CT25A,B栋为施耐德LC1-D18。B栋人体感应开关控制功能正常(天黑,人过,灯亮40-50秒)。
疑问:是否是接触器型号影响感应开关动作,感应开关为何会影响感应开关动作?

大堂装修图-Model.jpg


感应开关.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhong_3847172
    zhong_3847172 沙发
    挺有道理的,改天试试。
    不过按理施耐德的接触器不至于这样的!
    2012-04-24 12:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    你可以试一下。
    由于继电器的感抗与电缆芯线之间的电容容抗接近,导致即使接点断开继电器也无法释放,并联电容后可以改变此回路的电压分配,或者说降低了继电器的阻抗。
    2012-04-23 21:14:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

包房类的照明该用什么灯具?功率是多大?

有人知道包房类的照明该用什么灯具?功率是多大?照明功率密度是多少W/平方?

回帖成功

经验值 +10