发布于:2012-04-21 19:13:21
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本人是建筑给排水,设计年限不长,有几个问题望有人帮忙解答,多谢!
1,中二危险级的喷淋喷头距墙距离要求小于1800,这个距墙是指到墙面的垂直距离吗?如果是,那么方形区域,喷头到墙角的距离就肯定大于1800了,这个距离有什么要求么?
2,单个室外消火栓或者消防取水口的保护距离是150米,如果某一高层单体,室外消防用水量小于等于15l/s,吸水高度小于6米,且在150米保护范围内,只要设计一个消防取水口或者一个栓就可以满足要求了,因为消防水池的水是可以保证可用的,这个达到“高规要求室外消防必须要成环”的要求了吗,怎么理解呢?
3,建筑给排水设计规范里面有这么几点规定:
(1)卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa;
(2)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
(3)静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
(4)居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
请问入户静压力都小于等于0.35MPa了,各个卫生洁具又怎么会达到0.45MPa或者0.6MPa呢,这些都是指的未开水龙头时的静压吗?
4,化粪池大于100立方以后,图集上没有,怎么选型? 设计的普通化粪池处理能力如何与当地市政污水接受标准接轨?
5,雨污水的检查井用钢筋混凝土或者砖砌有什么区别?
6,室外排水管我一般都用双壁波纹管,什么时候考虑用钢筋混凝土管? 在哪些资料上可以了解?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
中二危险级距墙垂直应该为1700而不是1800,墙角的距离没有规定,可以参照自动喷淋手册上面的要求,好像记得是2700
2,单个室外消火栓或者消防取水口的保护距离是150米,如果某一高层单体,室外消防用水量小于等于15l/s,吸水高度小于6米,且在150米保护范围内,只要设计一个消防取水口或者一个栓就可以满足要求了,因为消防水池的水是可以保证可用的,这个达到“高规要求室外消防必须要成环”的要求了吗,怎么理解呢?
满足要求,此时无管网,不考虑环状,只考虑吸水口保护要求。3,
建筑给排水设计规范里面有这么几点规定:
0.35mpa是居住建筑,办公建筑就不是按照0.35来分区的4,化
粪池大于100立方以后,图集上没有,怎么选型? 设计的普通化粪池处理能力如何与当地市政污水接受标准接轨?
大于100可以自己按照规范设计化粪池的大小
5,雨污水的检查井用钢筋混凝土或者砖砌有什么区别?
主要是造价和防水性能上的区别,现在砖砌(红砖)不允许使用,一般的砖砌,都是空心混凝土
6,室外排水管我一般都用双壁波纹管,什么时候考虑用钢筋混凝土管? 在哪些资料上可以了解?
推荐使用塑料管,可参照技术措施
回复 举报