土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【问题】耐水腻子“不耐水”

【问题】耐水腻子“不耐水”

发布于:2012-04-21 15:54:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这两张图是去年秋冬季节做的装修,刮了腻子、刷了一边涂料,过了不到一个月,就是图中起皮位置起毛毛,今年年初开工一看就成这样子了!这两张图是一层的,有地下室。小高层的就一层明显,其它层没有;砖混结构多层潮气大的好几层都有这个情况。有的只是刮了腻子,也出现这种情况了!起皮范围也只是在室内踢脚到距地面500以内,室内有地砖。
求高手出招,说说这是什么原因?耐水腻子怎么不耐潮?有什么解决方法?

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • gzw0302
    gzw0302 沙发
    根据我的经验 这是因为冷凝水的原因 不出意料的话 外墙保温没有做好 并不是防水的事 室内空气温度高于室外温度 而照片的位置正是冷桥位置 导致 “结露”, 致使腻子脱落。

    如果是防水的问题的话 那么腻子脱落的不仅仅是这么一点了 会大面积的脱落 况且楼主说了 有的房间只是涂料掉了而已
    2012-04-27 11:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • wdr2006
    wdr2006 板凳
    楼上说的对,是防潮层没做好
    2012-04-26 15:56:26

    回复 举报
    赞同0