一栋商住楼,地上7层,地下1层车库,首层商铺,2~7层为住宅,总高度为23米,每层面积为40×30=1200平方,现在地下车库我做了喷淋,是直接接市政给水管(管网压力为0.3~04MPa),但消防队那边过不了,他们说不满足局部应用系统(面积小于1000平方),要增加喷淋泵!!!我算了一下水力损失才0.2MPa,用DN150的管接到市政水上,能满足流量和压力的要求,为什么消防队就要我加泵呢?想不明白!请大家指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
八匹马
沙发
那么也就是说消防水池、消防水箱、消防泵之类都不需要了哦?呵呵,还有这种消火栓系统呢
2006-10-25 17:49:25
赞同0
-
lhy.2003@co163
板凳
2楼回答得非常明确了!就是这么回事!