土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利机组

开利机组

发布于:2012-04-21 13:55:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我用的是开利HXC250A螺杆式冷水机组3个机头分别是A1 A2 B1去年10月的时候A2机头严重烧毁但电机没有烧,完了一直也没有使用这个机子直到现在开机的时候把A机组的电源关了,开B机组过一会显示报警代码是40(控制箱温控器故障或相位反相)没办法又把A机组的线路板电源送上 又开B机组不报警了但是机头没有一点反应油泵也不工作 求高手指教是怎么回事 谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co936201979
    co936201979 沙发
    机头能烧毁;就足以说明系统有明显的配置错误和严重的机组运行不正常;在机组的电路控制中间;也应该有不足之处;要不然;机组不会烧毁;故障出现的时候;保护装置应该起到保护作用;再仔细的分析一下;好好检查一下;找出来机组系统的故障原因;彻底的解决问题;要是找不出来故障的原因;可能在以后的使用中间;机组还会出现严重的损坏;谢谢;;仅供参考
    2012-04-24 10:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    A机头烧毁的是什么部位呢,要是控制部分烧毁会出现通讯不良,这个没有报警,同样主机也不会启动。QQ869012457
    2012-04-21 15:21:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷系统搞不定了请指教!

请教大家点问题。冷库机组白天运转正常。晚上老是低压保护。请问是怎么回事。冷库是10m³ 间隔成两间。中间用风机引凤。一个0℃。一个-18℃。冷库配置如下:3P美优乐机组DD12冷风机丹佛斯外平衡膨胀阀 三号阀芯高压白天 12 公斤压力低压白天 0.8公斤压力 高压晚间 8 公斤压力低压晚间 0.3公斤压力

回帖成功

经验值 +10