土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教,砖混结构新旧建筑之间设悬挑圈梁是否合理

请教,砖混结构新旧建筑之间设悬挑圈梁是否合理

发布于:2012-04-21 13:54:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟刚开始做结构,就遇到一个新建筑与原建筑相邻建设的问题。新建筑2层,首层4.5m高,2层3.3米高。4-5轴为楼梯间。由于原建筑基础采用毛石条基,故小弟将新基础也做成毛石条基,埋深比原建筑略浅。两基础避开250mm(是否合理),上部新旧两外墙间隔150mm(是否合理)。根据原建筑图纸,将基础避开后,算的新建筑外墙需要悬挑600左右,计算内力,5轴外墙下承重梁L-2受力很大,可能得100多KN。请问是新建筑物5轴上2层外墙加屋面全部由L-2承重,还是楼面及屋面均悬挑圈梁,哪个更加合理。如果层层悬挑,那悬挑的梁下面的砖砌体是用轻质隔墙,那这种结构形式是否可行。比较迷茫。还是有没有其他更合理的方法。谢谢前辈们了。

13 点 37 分 54 秒.jpg


13 点 47 分 18 秒.jpg


断面.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构老生
    结构老生 沙发
    挑梁方案可行,两层 是没有问题的
    2013-06-05 22:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghaihong.liu
    我也想知道saaa
    2012-06-24 13:55:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拦挡坝的稳定性计算

请问各位有人精通这方面的么

回帖成功

经验值 +10