土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层应急照明问题

高层应急照明问题

发布于:2006-10-24 23:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入行不久,在深圳地区,请各位帮我分析分析,指点指点小弟
十六层宿舍(一二层商用、三至十六层为居住,每层面积超过二千平米,建筑以划为一类高层,每层有三个楼梯间,中间通到为98米
现在我的应急照明做法为楼梯间是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)因本人是新手,看了一些规范没有要求这么做的(觉得有点浪费),但不这么做又不放心,请大家帮我看看
还有楼层的通道和消防电梯前室拉了一半的灯具做为应急照明,也是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)
大家帮我给个意见,多谢

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • honestcao
    honestcao 沙发
    我也经常这么做,主要都是在众多规范的规定下造成的。
    这样的系统我都觉得浪费,还有一个就是,无论你的灯是带储电或者不带,是备用还是应急,统统都属于应急电源灯具,应满足消费灯具的要求。
    2014-08-08 01:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • malinlinwudi
    malinlinwudi 板凳
    发表下个人看法:蓄电池在这里的作用大家绝大部分都看做是过度电源,因为发电机无法满足转换时间要求,这种说法理论上似乎是对的,但是各位都忽略一个实际情况,现在市场上满足消防认证的应急灯具都是断电点亮,也就是说我消防强制点亮实际上是切除消防电源,注意这个时候是没有电的,因此发电机实际是不起作用的,但是规范有这个要求,所以都必须要做,综上,既要满足现实需求,又要满足规范,必须按照楼主的做法。
    2014-08-07 22:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关柜的母联开关有用4P的吗?

我以前母联开关都用的是3P,后来听人提出问能不能用4P的,我很含糊。在这里提出来,大家看看

回帖成功

经验值 +10