发布于:2006-10-24 23:00:24
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本人刚入行不久,在深圳地区,请各位帮我分析分析,指点指点小弟
十六层宿舍(一二层商用、三至十六层为居住,每层面积超过二千平米,建筑以划为一类高层,每层有三个楼梯间,中间通到为98米
现在我的应急照明做法为楼梯间是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)因本人是新手,看了一些规范没有要求这么做的(觉得有点浪费),但不这么做又不放心,请大家帮我看看
还有楼层的通道和消防电梯前室拉了一半的灯具做为应急照明,也是(市电加发电加灯具带蓄电池再加强起)
大家帮我给个意见,多谢
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
honestcao
沙发
我也经常这么做,主要都是在众多规范的规定下造成的。
2014-08-08 01:53:08
赞同0
-
malinlinwudi
板凳
发表下个人看法:蓄电池在这里的作用大家绝大部分都看做是过度电源,因为发电机无法满足转换时间要求,这种说法理论上似乎是对的,但是各位都忽略一个实际情况,现在市场上满足消防认证的应急灯具都是断电点亮,也就是说我消防强制点亮实际上是切除消防电源,注意这个时候是没有电的,因此发电机实际是不起作用的,但是规范有这个要求,所以都必须要做,综上,既要满足现实需求,又要满足规范,必须按照楼主的做法。
2014-08-07 22:49:07
赞同0
加载更多这样的系统我都觉得浪费,还有一个就是,无论你的灯是带储电或者不带,是备用还是应急,统统都属于应急电源灯具,应满足消费灯具的要求。
回复 举报
回复 举报