本工程为广州地铁三层框架结构,由于支护结构采用了人工挖孔桩+钢管内撑结构,在做主体防水施工前必须将人工挖孔桩中间的泥土清除并填充混凝土使防水基面平整,特根据房屋建筑的计算法则编制了该施工时使用的脚手架的施工方案,方案使用时间短,并没有细致的进行编写,现拿出来大家讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wuxuerui83
沙发
楼主,你也在广州搞地铁啊,呵呵,我也是哦。看了你的方案,写的还不错,估计你对计算还是比较感兴趣的,请教几个问题啊。1、底板腋脚处的排气孔直径为150mm?是否应为15mm?2、地锚锚入底板的长度?3、侧墙是否有抗浮措施?4、其实斜撑(抛撑)作用不太大,可以取消。5、中纵梁侧面的竖向方木好像只有一个受力点(对拉),且对拉螺栓实际不好施工,楼主是否可以考虑其他土办法?6、剪刀撑好像没有按照规范设计,当然,规范要求的根本难施工。7、侧墙振捣的施工荷载是否应为4kN/m2?8、钢筋砼的自重24kN/ m3是否偏小?以上仅代表个人看法,欢迎大家批评指教,共同进取。
2008-09-19 00:54:19
赞同0
-
a58663107
板凳
我想问一下,你地下室底板上面止水片预埋是可以,不过第一次浇砼如何加固的,地下室浇好后还有没有要在预埋,旁边不是可以完全加固吗
2008-03-08 11:00:08