土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别?

PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别?

发布于:2006-10-24 21:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • gzh1105
    gzh1105 沙发
    PC级还有一个优点,动作比CB级快。
    2009-05-05 00:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • njwqwch
    njwqwch 板凳
    多数消防负荷应采用PC级,消防负荷也可以采用CB级,但必须是仅有短路保护功能,且保护选择性上下级配合!
    2008-12-10 14:09:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多