PKPM
30.87 万条内容 · 548 人订阅
阅读下一篇
[割脉求助阿]我的砖混结构硬过不了抗震这道关(有附件)七层砖混.6度区不论如何设置更改抗震总红字求有志之士解我心中苦忧...难道一定要我砖混结构.加砌抗震剪力墙?我不想。。。我不想。。。我不想。。。我不想。。。以上都是回音
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xqggyy
沙发
这不是典型的底框结构吗?一层框架梁不用输入荷载吧?上部砖墙荷载自动传下来。
2007-01-05 12:44:05
赞同0
-
sunwea1979
板凳
4层,一层为下空结构,布置墙梁,4层砖混结构,层高3000,底层设墙梁240*450.跨度4米,开间按3.9米,楼面取4.2恒载,2.0活载(屋面还是按楼面)无集中在荷载,墙为240承重粘土砖(容重18)。
2006-12-28 14:53:28
赞同0
加载更多回复 举报
托梁240X450,保护层25,C30混凝土。
配筋约为下部3根二级20,上部2根二级14(简支),一级8@200,构造腰筋2根12。
仅供参考。