我公司生产开关柜,对地绝缘距离不够125mm(只有110mm)情况下,我公司的处理方法是采用加热缩套管(复合绝缘方法),但用户现在不认可我们的处理方法,他们要求我们“在绝缘距离为125mm以上,然后再套热缩套管.”说是新标准.求助大家,我公司处理方法可行么?还有什么处理办法?对方引用的标准是?这方面的标准在哪里可以得到?