土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 移动式发电机不需要接地吗
一台三相12KVA的柴油发电机,TN-S系统
发电机定子绕组N线与机壳连接,3P+N+PE五线给一个配电箱供电
配电箱出线带的所有负载设备外壳均和发电机机壳做等电位连接
还需要从发电机机壳往地下打接地极吗?

全部回答(14 )

  • icewd
    哈,这个帖子等了一个月终于有了回复。我来说说我所工作的地方的做法:

    小于25kw的移动式发电机
    一般采用tn-s接地系统,定子绕组中性线出线与发电机机壳连接,自此中性线与PE线分开
    相线和中性线通过2P断路器+2P漏保给负载供电
    发电机所有金属部位作等电位连接
    所有负载插头一律要求PE插头与负载设备暴露的金属部位等电位

    大于25kw的移动式发电机会要求在中性点与PE的连接线上用电流互感器检测漏电电流,3P+N出线主断路器一般是4P断路器+4P漏保

    所以移动式发电机都不再打接地极,而是把发电机和所有负载作等电位连接。中性线与PE连接,全程使用漏保。
    2012-06-21 11:35:21 来自 PC 评论 举报
  • rk5707
    谢谢您的回复 不过我这个人比较笨 不太了解你说的"小发电机三相平衡与不平衡,同中性点是否接地没关系。"??那它和什么有关系啊? 能不能说的再细点。
    小弟拜谢了!!
    2012-05-24 22:15:24 来自 PC 评论 举报
加载更多