土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫-水喷淋系统和自动喷水泡沫联用系统 是不是同一个东西??

泡沫-水喷淋系统和自动喷水泡沫联用系统 是不是同一个东西??

发布于:2012-04-20 19:39:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题。
规范《泡沫喷淋灭火系统设计规范》GB50151-2010 第7条提到 “泡沫-水喷淋系统” 、“泡沫-水雨淋系统”
规范《自喷》GB50084-2001 第5.0.8条提到“闭式自动喷水-泡沫联用系统”,第5.0.9提到“雨淋自动喷水-泡沫联用系统”
对于这两本规范提到的这2系统有点疑惑
“泡沫-水喷淋系统” 和 “闭式自动喷水-泡沫联用系统”是不是同一个东西? “泡沫-水雨淋系统” 和 “雨淋自动喷水-泡沫联用系统” 是不是同一个东西?
我自己理解是一样的,为什么两本规范取不同的名字呢 ?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 当时明月照云归
    根据我的认识,大体是相同的,不同之处在于喷泡沫的时间和作用。
    闭式泡沫——水喷淋系统,即在闭式自动喷水灭火系统中设置可供泡沫混合液的设备,成为可喷水也
    可喷泡沫的固定灭火系统。系统可先喷水,也可先喷泡沫。
    先喷水、后喷泡沫可以加强灭火效果;先喷泡沫,后喷水可以给物体降温,防止火焰复燃。

    查了一下手册

    根据《建筑给水排水设计手册(第二版)(上)》2008
    内容

    6.7.6 自动喷水一泡沫联用系统
    1.概述.
    自动喷水一泡沫联用系统是在自动喷水灭火系统上发展而来,通过在自动喷水灭火系
    统上配置可供给泡沫混合液的设备,组成既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。自动喷
    水-泡沫联用系统具有三种功能,一是灭火功能;二是预防作用,在有 B 类易燃液体火灾
    时,可以预防因易燃液体的沸溢或溢流而把火灾引到邻近区域;三是控制和暴露防护,在
    不能扑灭火灾时,控制火灾燃烧,减少热量的传递,使暴露在火灾中的其他物质不致受
    损。该系统作为一种新的消防技术,以比自动喷水灭火系统更可靠、更优越,提高了灭火
    效率,节约用水量,灭火后难以复燃等优点越来越引起人们的关注。
    2. 应用范围:
    自动喷水一泡沫联用系统是比自动喷水灭火系统更有效的系统,可应用于 A 类固体火
    灾, B 类易燃液体火灾, C 类气体火灾的扑灭。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
    GB 50067--97 规定 I 类地下汽车库、 I 类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。该系统还可
    应用于柴油发电机房、锅炉房和仓库等场所。
    3. 系统分类:
    (1)按照系统组成分类
    1 )闭式自动喷水一泡沫联用系统:在原有的湿式自动喷水系统上增加泡沫供给
    装置。
    2) 雨淋一泡沫联用系统:在原有的雨淋系统上增加泡沫供给装置。
    3) 干式自动喷水一泡沫联用系统:在原有的干式自动喷水系统上增加泡沫供给
    装置。
    4) 水喷雾一泡沫联用系统:在原有的水喷雾系统上增加泡沫供给装置。
    5) 预作用一泡沫联用系统:在原有的预作用系统上增加泡沫供给装置。
    (2) 按照喷水先后顺序可分为两种类型,一种是先喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复
    燃;一种是前期喷水灭火,后期喷泡沫强化灭火效果。

    (3) 按照系统的开放形式可分为开式和闭式系统。湿式自动喷水一泡沫联用系统、干
    式自动喷水泡沫联用系统、预作用泡沫联用系统是闭式系统;雨淋一泡沫联用系统和
    水喷雾一泡沫联用系统是开式系统。