求解:接触器接开关电源经常烧触头。

发布于:2012-04-20 19:24:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前碰到项目有使用接触器控制照明灯具通断。负载为220V开关电源,开关电源输出直流12V接LED灯具。接触器为20A,开关电源统计大小为600W。600W的负荷全接在接触器的一对触点上。请问这样的配合,接触器触头能承受开关电源的冲击电流么?,

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • z383452
    z383452 沙发
    学习中!~!~!
    2012-05-01 12:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • cqyangweihu
    cqyangweihu 板凳
    谢谢。各位贴友的支持。目前接触器带灯类负载的应用数据已经拿到。参考应用数据,目前选用的是24A接触器。先使用一段时间看看。
    2012-04-26 20:57:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析:调试时储能后始终只能合闸一次

本人今天在工作中出现在了这样的问题:在KYN28的柜子中带综保,断路器,智超显示装置。在调试时储能后始终只能合闸一次,能分闸。第二次就不能合闸。出现了什么问题?