土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析:调试时储能后始终只能合闸一次

分析:调试时储能后始终只能合闸一次

发布于:2012-04-20 17:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人今天在工作中出现在了这样的问题:在KYN28的柜子中带综保,断路器,智超显示装置。在调试时储能后始终只能合闸一次,能分闸。第二次就不能合闸。出现了什么问题?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发

    晕,楼主一楼明显误导人啊!关储能什么事啊?两个防跳冲突,是不能实现第二次合闸,但储能是完全正常的。
    2012-04-23 23:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • cao252243060
    cao252243060 板凳
    fdy9588和swzjwzyq163是对的当时我检查了好久,才发现有冲突。我订产品的时候说了不要防跳和闭锁,供应商全给我带了。当时一点都没有怀疑VS1有问题。
    2012-04-23 15:27:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多