土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水泵站压力管道水锤防护措施

污水泵站压力管道水锤防护措施

发布于:2004-04-01 23:50:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水泵站压力管道总长7公里,扬程43米,如何考虑停泵水锤。污水泵站压力管道总长1公里,扬程25米,又如何考虑停泵水锤,请指教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuren1980
    liuren1980 沙发
    规范规定,当泵出水压力大于10M水压以上时,必需考虑水锤影响。
    不过我想问问这两个管是从一个泵房里出来的吗?
    1、不管是7公里长还是1公里长管线必需设排气阀。当然管长的得多设几个。
    2、设置水锤消除器时,7公里长的管线最好先进行水锤模拟实验,不然就算设置了水锤消除器管线也会出问题的。1公里的那个由于水压低管线短所以可以不做水锤模实验,因为花钱嘛。

    2004-05-06 21:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • wxw201
    wxw201 板凳
    没考虑过用软起动器吗?它可以实现水泵的软停机,时间我估计一分钟应该可以满足你说的这种情况,不然损伤了电机不说,还影响生产等等。有些人就不喜欢花点钱把系统的性能提升。我们公司就做过这种项目,特别是大功率水泵电机。你说的水泵用电机参数是多少?毕竟有高压,低压之分。如果有必要继续探讨的话请加qq:14715317,加的时候说明一下你。
    2004-05-06 20:42:06

    回复 举报
    赞同0