土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防用水考虑

室外消防用水考虑

发布于:2004-04-01 22:33:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某项目:远郊某厂区,周围无市政给水管网,水源为地下水。做室外给水管道施工图时,室外消防给水只考虑低压供水(即最不利点消防栓水压0.1Mpa)可否?另外:高地水池消防水容积是不是把室外和室内的消防水量一起考虑?谢谢赐教!!
  • zms4321
    zms4321 沙发
    室外消防给水考虑低压供水即可(不小于0.1MPa).
    高地水池消防水容积要把室外和室内的消防水量一起相加.
    选用管径时考虑流速不大于1.5m/s.
    2004-04-02 04:02:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑自喷?

1。一类高层不超过100M的消防电梯前室和防烟楼梯间前室需不需要设喷头。2.如果设置,需不需要另设水流指示器(因为有时建筑将它作为单独的一个防火分区考虑)

回帖成功

经验值 +10