求助:临时用电线路架设问题
求助:临时用电线路架设问题
大家如何理解规范JGJ46-2005第7.1.2条:“架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。”
我下面有个工地把横担固定在工地围墙上,然后在上面架设电线,请问大家这规范允许吗?谢谢。
发布于
2006-10-24 17:27:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hqx1998
经过这段时间的思考,这个问题我已想清楚了,2楼说的非常正确,顺便说一下,工地的围墙因为大多是临时性的,所以牢固性很差,一般来说不要在上面架电线
2006-12-15 10:22:15
来自 PC
评论
举报
wwlin5566
一般来说,电线固定在围墙上,并违反用电规范。固定在围墙上应当要注意:1、围墙必须是牢固的;2、在建工程旁边没有在打桩(会引起围墙倒塌、变形、沉降等等原因);3、如果是电线(不是电缆),做 L 型 的扁钢,固定在围墙上,扁钢上转5个洞,装上绝缘子(TN-S系统)。4、切记不要把电线很多绕圈子,挂在围墙上。